據重慶卷簾門介紹,防火卷簾門檢查包括以下各項內容:
月檢查
1、查看門軌、門扇有無變形、卡阻現象,操作按鈕是否良好,按鈕箱門是否可鎖。
2、卷簾門上電控製箱指示信號是否正常,箱體有無受損。
3、開啟按鈕箱門,按下上方(或下方)按鈕,卷簾門應上升或下降,如果卷簾門升降與按鈕操作上下不一樣,必須立即停車,調整電源項序後方可重新操作。
4、在按鈕操作上升(或下降)過程中,操作人員嚴禁離開現場,操作的同時,要密切注意卷簾門上升(或下降)到一定位置後是否能自動停車。如果卷簾門上升即將出導軌(或下降已到地麵)仍不停車,必須待限位裝置修複(調整)正常後方可重新操作。
煙感(溫感)檢查
1、雙探頭(門兩側分裝)或單探頭(門一側安裝)任一煙感或溫感動作時,將自動啟動裝置,裝置將發出報警聲,同時自動啟動卷簾門電控係統兩次下滑關閉簾門。簾門下滑至離地麵1.2米左右停車,延時九秒或十秒左右,再啟動將簾門全部關閉。
2、二次下滑關閉後,等煙感(溫感)信號消除(或複位按鈕複位)方可重新開啟卷簾門。
消防控製中心按鈕操作檢查
1、消防控製中心按鈕隻設置關閉按鈕。
2、操作按鈕卷簾門二次下滑關閉卷簾門,關閉到位後有信號反饋到消防控製中心消防控製聯動櫃顯示屏上。如不顯示,則應及時檢修。
月度檢查保養
1、針對現場中出現的缺陷立即修複至正常狀態。
2、除塵清掃,對油漆脫落及局部變形進行修複。
年保養
1、完成月檢查及保養全部項目。
2、對控製箱的自檢按鈕、故障警報消聲鍵、複位鍵進行檢查。3、連線端螺絲緊固,箱體清潔。
4、檢查電機絕緣電阻用接地線,將接觸器觸頭抹淨。
以上信息由重慶羞羞视频免费在线观看小編整理發布。
本欄目介紹重慶卷簾門行業的相關信息。
重慶晶宇卷簾門廠是一家專業生產卷簾門、卷閘門、工業門、家用卷簾門的廠家。
推薦關鍵詞:重慶卷簾門 、重慶卷閘門 、重慶防火卷簾門
我們提供免費設計方案、上門安裝、24小時維修、定時保養一站式服務。